Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
Otakar Dosbaba:
Ano, norma na to není, existují jen pouhá doporučení energetiky. Že je zvykem hnědá u L1 je důsledkem doby, kdy byly fázové vodiče pouze hnědé a černé, tudíž se nějakým nepsaným pravidlem zvyklo označovat "první" fázi "jinou barvou".
Dnes, po zavedení šedé barvy, je to proti mysli, jelikož by bylo naprosto logické určovat pořadí ve shodě s univerzálně používanou posloupností barevné škály, kde by černá měla značit pozici prvotní, hnědá až následující, šedá L3. Bohužel, zvyk je železná košile, množství elektrikářů nerado měnících své zvyky a v neposlední řadě samotné kabelovny rozhodli proti proudu logiky. Kabelovny začali chrlit 3C kabely s hnědou žílou a tak v rámci zachování vyšší přehlodnosti např. v rozvaděčích tak nepřímo, pomalu a jistě zvítězila nejčastěji se vyskytující barva hnědá.
Radek Kroutil:
Zase jak kde, v kterém kraji. U nás se určovala L1 v 4BxXX jako , ,ta černá vedle z/ž,, a v 5C jako ta mezi z/ž a modrym...
Zvyk dle kraje....
L2 byla hnědá a L3 druhá černá
Proto bych prosil omezit hlášky typu,, stalo se nepsaným pravidlem,, (zle)
Hned první fotka co jsem vylovil je v příloze
Zdenek Hejčl:
Dříve to bylo černá, červená a modrá - posloupnost barev. :)
Doba se mění a my pokud možno s ní. o:-)
Naše děti, nebo následovníci mají možnost nás proklít a nebo strpět naši pošetilost. ;)
Lubomír Jindra:
Citace: Roman Jór 11.08.2009, 20:47
Potřebuju poradit jestli je opravdu nějaká norma ČSN na barevné řadění vodičů?
Ano, určuje to ČSN EN 60446 Ed.2 z března 2008 takto:
L1 - černá
L2 - hnědá
L3 - šedá
Štefan Beláň:
Citace: Lubomír Jindra 13.08.2009, 00:52
Ano, určuje to ČSN EN 60446 Ed.2 z března 2008 takto:
L1 - černá
L2 - hnědá
L3 - šedá
TO: Jindra
Žádná norma barevné pořadí neurčuje. (no)
Pořadí se určuje pouze u číslicového označení.
Asi vám uniklo, že ve vyobrazení nejsou barevná označení oddělená čarou jako u číslicového a navíc je mezi označením napsáno "nebo" . :)
Měly by se ale dodržovat vžité národní zvyky, tj. L1 - hnědá, L2-černá, L3 šedá. (jednicka)
V tomto pořadí se provádí i výroba kabelů. Pro výrobu kabelů určuje pořadí (rotaci) ČSN 33 0166 ed. 2 čl. 3.1 + tabulka 1.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana