Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?

(1/1)

Karel123:
Poradite jake izolační vzdálensoti musí byt dodrženy na desce plošných spoju mezi

- L1 230V a zonou s bezpečným napětím
- L1 a N
- L1 a L2
- L1 a kontaktem na  ktery je L1 pripoje přes rele



#116#


raj:
Citace

L1 230V a zonou s bezpečným napětím
min. 5mm.

Aleš Dobrovolný:
Možná by byla vhodná aplikace níže uvedené ČSN, nicméně neuvádíte, k jakému účelu navrhujete vaše zařízení.

ČSN EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídící a laboratorní zařízení Část 1: Všeobecné požadavky kapitola 6.7 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty.

Lukáš Malík:
Na deskach plosnych spoju je to v beznem pouziti a prostredi 5 mm.

Jindra2:
Pro zajímavost.
Jindra