Jak je zajištěná ochrana před nebezpečným dotykem u měřících transformátorů napětí?

<< < (2/2)

Josef Dvořák:
Vidíte tab. 41NM, máte pravdu.... základní norma (je třeba si normy stále opakovat).
S problémem jsem se dostal až k ing.Jonášovi (E.ON ČR, obor měření a řízení odečů),  ted mi radil stejně + přidal info o připravované PNE řešící problém jištění MTN pro odečty (zakazuje jistit).