Zrovinka jsem chtěl napsat něco obdobného, a sice že zřejmě neživé měřicí obvody nelze chránit před nebezpečným dotykem samočinným odpojením od zdroje (leda by se výše popsaným principem vypnul celý silový obvod vn). Myslím, že ochranu elekltrickým oddělením nelze aplikovat, protože jeden pól sekundárních vinutí MTN se vždy uzemňuje. MTN jsou umístěna v prostoru instalace nad 1000V AC a tudíž je dovolené dotykové napětí v el. stanici bez přístupu laické obsluhy 150V (tab. 41NM změna 1 ČSN 33 2000-4-41), čili 100V<150V. Při vyvedení z prostoru stanice je jedna z možností dle 413.2 ochranu použitím třídy ochrany II nebo s rovnocennou izolací... ovšem znamenalo by to, že i elektroměry by musely být v třídě izolace II. Dále jak jsem se dříve zmínil o omezeném výkonu MTN, je napětí na výstupu natolik měkké, že při poruchovém spojení s neživou částí dojde k jeho omezení na bezpečnou hodnotu (myslím že je to princip ochrany omezením ustáleného proudu a náboje). Jenže MTN v takovém případě zřejmě shoří, pokud nedisponuje vnitřní tepelnou ochranou. Tak která varianta je potom ta správná?