Kdy je proudový chránič základní a kdy doplňková ochrana?
Rozmahel Vladimír:
Citace: Lubomír Jindra 09.08.2009, 14:44
...Ano souhlasím. Právě u nové řady EUROTESTů (XA,AT,XE,EASY) je uváděno toto:...
Pokud si všimnete technických údajů např. u Eurotestů, tak u smyčky se udává hodnota " přesnost ". Správně by mělo být uvedeno pracovní chyba nebo jmenovitá chyba. Nejlepší údaj pro tento případ je " jmenovitý rozsah ".
Tyto údaje mě chybí u smyčky s nevybavením, přičemž měřicí proud je nutně zlomkový. Pokud např. porovnáte přesnost udávanou dovozcem u jiného přístroje, který to umí, zjistíte, že je zhoršena. Jmenovitý rozsah u smyčky s nevybavení tedy potom začíná někde od 0,5 Ohmu.
Lubomír Jindra:
Citace: Rozmahel Vladimír 09.08.2009, 15:42
Pokud si všimnete technických údajů např. u Eurotestů....
Pravda a škoda, že tyto a jiné údaje člověk z výrobců/prodejců jen tak nevyrazí.
Lubomír Jindra:
Citace: Milan Illek 09.08.2009, 15:06
Je třeba používat názvosloví dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2. Zde se dozvíte (čl. 411.1, 411.2), že základní ochranou se nyní (bohužel) rozumí ochrana před dotykem živých částí, jako jedna zesoučástí automatického odpojení od zdroje.
(poklona) za upozornění (jednicka), úvodní otázku jsem položil špatně (zle) měla znít:
Kdy slouží proudový chránič jako ochranné opatření automatické odpojení od zdroje a kdy jako doplňková ochrana?
Pokud ovšem neslouží za splnění podmínky IDn<=30mA k obému najednou? ? ?
V tom případě by se dalo skutečně říci, že měření Zs PE-L je v obvodu vybaveném jakýmkoli proudovým chráničem zbytečné. Následně by se pak dalo dedukovat, že výrobci kteří touto funkcí (měření Zs L-PE bez vybavení chrániče, EUROTEST označuje jako "trip-lock") vybavují novou generaci přístrojů to dělají prostě jen proto, že se tím zjednoduší měření, protože takové měření lze pak považovat i za prověření spojitosti PE.
Rozmahel Vladimír:
Chránič 30mA je možno vždy považovat za obojí. Chrániče s vyššími Idn pak jsou vždy samočinné odpojení. Je rozdíl v síti TN, zde i jistič může být v roli nejen jištění před nadproudem, ale i v roli sam.odpojení, chránič ale bude asi rychlejší. V síti TT pak jističi vždy zbývá pouze role jištění proti přetížení, chránič má vždy roli sam.odpojení, popř. i doplňkovou / pouze 30mA /.
Lubomír Jindra:
Citace: Rozmahel Vladimír 09.08.2009, 17:05
Chránič 30mA je možno vždy považovat za obojí. Chrániče s vyššími Idn pak jsou vždy samočinné odpojení. Je rozdíl v síti TN, zde i jistič může být v roli nejen jištění před nadproudem, ale i v roli sam.odpojení, chránič ale bude asi rychlejší. V síti TT pak jističi vždy zbývá pouze role jištění proti přetížení, chránič má vždy roli sam.odpojení, popř. i doplňkovou / pouze 30mA /.
(poklona) , je to logické. :)
Jinak přesnosti měř. Zs u EUROTESTu AT jsou uváděny skutečně dvě: klasická metoda 6,5A 10ms je přesnost +-5% MH +5D (což jsou setiny Ohmu) a druhá bez vybavení chrániče +-5% +10D (desetina Ohmu) Což je dostačující, pokud výrobce nelže ::)