Jak připojit další venkovní svítidlo?

(1/1)

Kmajkl:
Chtěl bych ke stávajícímu venkovnímu svítidlu na fasádě domu ještě připojit jedno na osvětlení zahrady. Mam představu, že bych kabel svedl od fasádního svítidla do země a na druhé straně zahrady (cca 5 m) bych připojil přízemní venkovní světlo. Je možno takto "jednoduše" a bezpečně toto provést?

#117#

Radek Červený:
Je to tak možné, prosté a jednoduché, za předpokladu dodržení základních věcí, například:

Pokud budete další svítidlo připojovat smyčkováním pod stávajícím svítidlem, použijte stejný kabel o stejném průřezu a materiálu vodičů, a to za předpokladu, že stávající kabel odpovídá požadavkům ČSN

Vedení v zemi uložte do patřičné hloubky dle způsobu využití plochy, pod kterou kabel povedete

Vedení v zemi uložte do chráničky nebo pískového lože, s krycí výstražnou deskou nebo fólií

Po montáži si nechte překontrolovat správnost připojení, zejména ochranného vodiče a jeho funkci

Venkovní svítidla připojte za proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA

Dodržte u svítidel a připojení předepsané krytí

a tak dále, a tak dále....  ;)

anonym:
Já se domnívám, že tomožné je. Přívod pro další venkovní svítidlo proveďte stejným kabelem jak již bylo uvedeno, ale dávat tam chránič se mi jeví jako zbytečnost a ani nevím která ČSN toto provedení nařizuje. To znamená pokud je někde venkovní osvětlení mělo by jít přes proudový chránič. Pokud to je uvedeno v některé ČSN, tak se rád poučím  :'( :'(

Navigace

[0] Index zpráv