Co znamená pojem referenční nula?

(1/1)

janCNC:
Začal jsem pracovat u firmy na výrobu CNC strojů a u jednoho rozvaděče u již hotového stroje bylo na vnitřku dveří napsáno na izolepě " záměna referenčí nuly ".

Po okoukávání vnitřku rozvaděče jsem narazil na nepochopitelno u věc.
Na vstupní svorkovnici /při odpojeném přívodním kabelu od sítě/ jsem zkoušečkou propískával fázové vodiče mezi sebou L1, L2, L3 ...
díky zapojení motorů do trojúhelníka mi fáze mezi sebou pískaly.
Mezi fázemi a svorkou N nic a co mě zarazilo mezi fázemi a svourkou PE zkoušečka pískala.
Po zapnutí stroje jsem sáhl zkoušečkou na plechové dveře a vše bylo v pořádku. Rozvaděč má hlavní vypínač jež spíná a vypíná pouze fáze.
Mohl by mi někdo problém trochu přiblížit?



#105#

Jiří Schwarz:
Je otázkou jestli to nemělo znamenat "záměnu ochranné a pracovní nuly"

Podle vašeho popisu to skutečně vypadá na záměnu ochranného vodiče PE a středního pracovního vodiče N. Ty jsou při připojení na soustavu TN "někde" spojeny (v bodě rozdělení TN-C na TN-S) a tak za běžných provozních podmínek se zařízení chová standardně.
Předpokládám, že CNC stroj má ještě jiné zařízení než jen třífázový motor a spojení fázových vodičů na N vodič (při záměně na PE) je přes jakýkoliv komponent zapojený mezi L a N (např. transformátor)

Kdyby bylo schéma zapojení, dalo by se diskutovat seriozněji, takhle jesou jen nějaké nápady a úvahy.