janCNC
« kdy: 05.08.2009, 17:08 »

Začal jsem pracovat u firmy na výrobu CNC strojů a u jednoho rozvaděče u již hotového stroje bylo na vnitřku dveří napsáno na izolepě " záměna referenčí nuly ".

Po okoukávání vnitřku rozvaděče jsem narazil na nepochopitelno u věc.
Na vstupní svorkovnici /při odpojeném přívodním kabelu od sítě/ jsem zkoušečkou propískával fázové vodiče mezi sebou L1, L2, L3 ...
díky zapojení motorů do trojúhelníka mi fáze mezi sebou pískaly.
Mezi fázemi a svorkou N nic a co mě zarazilo mezi fázemi a svourkou PE zkoušečka pískala.
Po zapnutí stroje jsem sáhl zkoušečkou na plechové dveře a vše bylo v pořádku. Rozvaděč má hlavní vypínač jež spíná a vypíná pouze fáze.
Mohl by mi někdo problém trochu přiblížit?



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.08.2009, 07:50 »

Je otázkou jestli to nemělo znamenat "záměnu ochranné a pracovní nuly"

Podle vašeho popisu to skutečně vypadá na záměnu ochranného vodiče PE a středního pracovního vodiče N. Ty jsou při připojení na soustavu TN "někde" spojeny (v bodě rozdělení TN-C na TN-S) a tak za běžných provozních podmínek se zařízení chová standardně.
Předpokládám, že CNC stroj má ještě jiné zařízení než jen třífázový motor a spojení fázových vodičů na N vodič (při záměně na PE) je přes jakýkoliv komponent zapojený mezi L a N (např. transformátor)

Kdyby bylo schéma zapojení, dalo by se diskutovat seriozněji, takhle jesou jen nějaké nápady a úvahy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.