Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
Martin Kafka:
Upřesněme si pojmy jako je "ZÁSUVKA" , "ZÁSTRČKA" , "VIDLICE".Jak je tedy dle vás označený v zásuvce(zástrčce nebo vidlici) "silnější" kolík (dutinka) - PE,PEN,nebo značkou "svislá čárka,pod ní 3 vodorovné různě dlouhé"(nevím jak tento znak vložit).Zdá se mi že tady mateme veřejnost.
Jaroslav Hasala:
Kontakt PE je obvykle označen symbolem pro uzemnění (což je to, co bylo popsáno v přechozím příspěvku).
Tak jak jsem psal výše, ze žádné zásuvky nelze připojit PEN.
Přívodní vodič do zásuvky samozřejmě může být PEN (ve starých instalacích), ale zásuvky už musí být jen PE, ochranný vodič.
Celkem jasné je to u zásuvek 230V. Pokud je do zásuvky připojen vodič PEN, má být připojen nejdříve na kolík (PE), dále potom na pravou zdířku v zásuvce (N).
Ze zásuvky už musí být vždy vodiče PE a N připojeny odděleně.
Podobné je to i zásuvek 400V. Staré čtyřkolíkové zásuvky mají kontakty L1, L2, L3 a PE - nikoliv PEN. Ze zásuvky 400V nikdy nesměl být připojen PEN. Pravdou je, že se toto u různých polomatérských konstrukcí porušovalo (a porušuje), ale vždy to bylo v rozporu s normami ČSN.
Profesionálně vyrobené stroje měly buď tak jednoduchou konstrukci, že N vodič vůbec nepotřebovaly (typicky nějaký stroj s jedním motorem, ovládáný vypínačem) nebo měly transformátor 380/220V popř. 380/24V pro ovládání popř. osvětlení.