Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
Andrej111:
Ochrana samočinným odpojením od siete.
Princíp tejto ochrany chápem, nie je to nič nepochopiteľné, ale pri čítaní literatúry som sa dočítal, že ochranný vodič musí mať vždy rovnaký alebo väčší prierez ako má vodič fázovy. Je to logické, nakoľko ochranným vodičom odchádza niekoľko násobok menovitého prúdu v prípade skratu.
Videl som trojfázovú zásuvku pre sieť TN-C, v ktorom mal vodič PEN minimálne o polovicu väčšiu zdierku ako vodiče fázové. Ak mám tomu chápať správne, fázové vodiče pred istiacim prvkom majú väčšiu prierez (minimálne taký ako PEN) a za ističom už majú iný? Inak tomu neviem pochopiť.
#117# Otázka byla záměrně opravena tak, aby dávala smysl.
Zdenek Hejčl:
Zásuvka má větší zdířku z důvodu větší styčné plochy - menší odpor, ten vlastně potřebujeme u ochranného vodiče co nejmenší. Ochranný kolík je spojen jako první.
A pak druhý důvod pokud urazíte výstupek na vidlici, tak ji špatně nezasunete - nezáměnnost pozic kolíků.
Řekl bych je to téměř blbuzdorné. ;)
Andrej111:
Citace: Zdenek Hejčl 04.08.2009, 16:41
Zásuvka má větší zdířku z důvodu větší styčné plochy - menší odpor, ten vlastně potřebujeme u ochranného vodiče co nejmenší. Ochranný kolík je spojen jako první.
A pak druhý důvod pokud urazíte výstupek na vidlici, tak ji špatně nezasunete - nezáměnnost pozic kolíků.
Řekl bych je to téměř blbuzdorné. ;)
Aha, to s odporom ma nenapadlo :). Už mi to je jasné, ďakujem
Jiří Schwarz:
Důležitá poznámka - u odpojitelných přívodů (zásuvka) je chybou mluvit o vodiči (zdířce, kolíku) PEN!
Tam je vodič N jako pracovní a vodič PE jako ochranný. Vyjímkou jsou staré zásuvky 3x230/400V v síti TN-C
Jaroslav Hasala:
Citace: Jiří Schwarz 05.08.2009, 09:23
Důležitá poznámka - u odpojitelných přívodů (zásuvka) je chybou mluvit o vodiči (zdířce, kolíku) PEN!
Tam je vodič N jako pracovní a vodič PE jako ochranný. Vyjímkou jsou staré zásuvky 3x230/400V v síti TN-C
Nejsou vyjímkou. Žádná zásuvka NIKDY neměla kontakt PEN.
Do zásuvky může být vodič PEN, ale zásuvky už musel být vždy připojen jen PE. Vyplývá to kromě jiné i ze značení kontaktů na zásuvkách.
Navigace
[0] Index zpráv