Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?

(1/1)

František Leopold:
Podle projektové dokumentace má být motor evakuačního výtahu o výkonu 15kW natažen v délce 51 metrů kabelem CHKE-V 5Cx4mm2.  
Kabel bude uložen volně na příchytkách ve výtahové šachtě.
Dle mého názoru je dimenze kabelu nedostatečná, jen se nemám pro své tvrzení o co opřít.
Nemám bohužel v PC sichr, takže ani tímto způsobem si nemohu pomoci.
Co si myslíte vy o dimenzi tohoto vedení?

#112#

Radek Kroutil:
Moc se v Sichru ještě nevyznám, to by věděl Petr, ale co toto? Pokud jsem někde udělal chybu, promiňte... :-[

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Leopold  03.08.2009, 16:45

Nemám bohužel v PC sichr, takže ani tímto způsobem si nemohu pomoci.

Co vám brání si jej stáhnout a nainstalovat?

IM:
On ten Sichr není všechno, viz odpověď č. 1. Pokud zadám kosínus fí u motoru 0,95 a proud pro 15 kW uvažuji kolem 22A, na vstupu vymyšlený úbytek napětí a napětí nakrátko 4%,   nemá výsledek žádnou věrohodnost.

Navigace

[0] Index zpráv