Je možné, že je brum způsoben přechodovým odporem?

(1/2) > >>

Jindra Pes:
Bydlím v panelovém domě, před pár týdny jsem zjistil brum v CB radiostanici, jejíž anténu mám na střeše a zemněnu ke svodu hromosvodu. Měřením jsem zjistil, že brum vzniká jak předpokládám přechodovým odporem mezi zemnicím vodičem 220V zásuvky odkud radiostanici napájím a zemněním antény, lze dokonce naměřit střídavé napětí cca 0.8-1.5V mezi zemněným koncem svodu antény a zemnícím vodičem zásuvky 220V. Elektroinstala ci v bytě jsem prohlédl, vyměnil několik "vyžíhaných" zásuvek, podotahoval všechny vodiče i v rozvodné skříňce v bytě, tudíž přechodové odpory jsou na mé straně ošetřeny, problém tedy asi bude na straně společných rozvodů v domě. Jelikož mám informaci o několika vyhořelých stupačkách s nn rozvody v okolních domech, obavám se podobného případu u nás. Hrozí takové nebezpečí? Jak postupovat?

Jiří Landa:
Brum patrně způsobuje vyrovnávací proud mezi ochranným kolíkem zásuvky a uzeměním antény. Řešení vidím v přerušení stínění popřípadě i signálového vodiče kondenzátorem cca 1kpF.

Martin Novák:
Jako byvaly CBckar jsem podobne problemy resil casto. A naprava byva pomerne snadna. Predne, v zadnem pripade NEAPLIKUJTE radu pana Landy.Ten sice spravne popsal pricinu, ale jeho reseni je idealni v pripade TV prijmace a dostatecne silneho signalu kabeloveho rozvodu, kde se na nejake to impedancni prispusobeni nikdo nehraje. Tento postup ale u vysilacky s presne impednacne prispusobenou antenou posle do kyticek ČSV a nasledne pokud to nezjistite pohrbi koncovy stupen stanicky. Tady je potreba jit na reseni z opacne strany. Je potreba zaridit, aby zeme stanicky nemela nic spolecneho se zemnicim kolikem v zasuvce. To v praxi znamena upravit sitovy zdroj tak, aby - pol zdroje a kostra zdroje nebyli totez (izolacni podlozka pod stabilizator a tranzistor) a presunout stanicku tak, aby nelezela na zdroji. Na ochranu pred atmosferickym prepetim  necht slouzi bleskojistka na zvodu a ne spojeni stanicky s PE vodicem site.

Co se tyce vyrovnavacich proudu, budou tady stale. Zemnici sit domovni instalace a zemnici sit bleskozvodu nejsou totozne a tak bude mezi zemnicim vodicem site a bleskozvodem dochazet k vyrovnavani potencialu vzdycky. To nesouvisi s prechodovym odporem v instalaci. Navzdory tomu vas za dotazeni dratu a vymenu zasuvek nelze nez pochvalit 8-).

Pravdepodobne bydlite v oblasti s malym prumyslovym rusenim, znam mista (Praha),  kde neni problem po instalaci anteny pro dalkovy prenos dat namerit mezi uzemnenim anteny a PE vodicem treba i 15 voltu a par desitek miliamperu nebo dokonce rozsvitit timto vyrovnavacim proudem malou zarovicku...

Jiří Landa:
V tom případě se omlouvám za sice dobře míněnou ale špatnou radu.

Pavel Rotrekl.:
To: Jindra Pes
Neberte to osobně, třeba to máte správně. Vím, že někteří "experti" uzemňují dolní část dipólu, což není zrovna bezpečné. Pro jistotu vám doporučuji věnovat otázce ochrany před bleskem pozornost. Konkrétní řešení poradit neumím. Pročtěte diskuse, případně dejte samostatný dotaz.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana