Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
zerotest:
zeleno/žlutý je společný (PEN) a je napojen u vypínače k signálce (doutnavka) a hnědý s černým se spíná. Spínač je s doutnavkou. Pozor nedávat vypínač - nové časové spínače při trvalém sepnutí spínače vypnou odsávání do doby jejich vypnutí a zapnutí-impuls z tlačítka a u starších provedení se přeruší uvnitř ochranný odpor.
Josef Svatoš:
Centrální ovládání ventilátorů se spíná NULOU. Proč, to snad není třeba rozvádět. Takže tlačítko zapojeno mezi zeleno/žlutý (správně by dnes měl být světle modrý) a hnědý. Černý vodič napájí doutnavku (doutnavky) pro signalizaci chodu ventilátoru.
Znovu zdůrazňuji jak již bylo řečeno o nutnosti použít tlačítkového ovladače se signalizační doutnavkou.
Svatoš
Jaroslav Hasala:
Zapojení může být různé, bude nutné to ověřit. Nejjednodušší by asi bylo, podívat se do jiného bytu, kde je to funkční ...
Ve většině případů je centrální odsávání nefunkční, z různých důvodů.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana