Musí se jistit třífázový zásuvkový obvod jistit motorovým jističem?

(1/3) > >>

František Michalica:
Při poslední revizi jsem se dostal do sporu s RT. Zásuvkový obvod připojený kabelem CYKY 3Cx1,5 vedeným pod omítkou a jištěný FL7 16/1/B. Dle vyjádření RT musí být v tomto případě obvod jištěný přes "motorový" jistič, tedy jistící prvek, který má nadproudovou i tepelnou ochranu. Kolegové, prosím, vyjádřete se. Má RT pravdu?

štěpán škriečka:
Pane Michalica,
Jištění zásuvkových rozvodů jističem B16A/1 je správné, ale pro vedení 1,5mm2 se může stát, že vám nevyhoví impedance. Toto jištění zajištuje ochranu vedení.
Pokud revizní technik tvrdil, že je tam potřebná tepelná ochrana, tak ta je potřebná pro motory /zásuvkový obvod je určen pro motor/.

Jaroslav Hasala:
Asi dost dobře nerozumím zadání otázky. Nejsem si zcela jistý, co je míněno tím "motorový jistič".
Popis jističe je asi špatně, FL7 (PFL7) je označení "chráničojistič e" od fy F&G (MOELLER). Jističe se označují L7 (PL7).
Běžné zásuvkové okruhy se jistí jističi s char. B, na tom není určitě nic špatně. Je možné, že RT spíše vadí jištění kabelu CYKY 3Cx 1,5 jističem 16A, potom by stačilo snížit jištění na 10A.

Petr Doležal:
K tepelným spouštím:
Všechny jističe mají tepelnou ochranu, jinak by nechránily kabel proti přetížení. Oproti charakteristic e B je však C a D více posunuta tak, aby pokud možno respektovala proudové rázy (např. při zapnutí několika PC či žárovkových skupin) a rozběhové proudy (u motorů s běžným rozběhem).

Tomáš Novotný:
A nemohlo by to být třeba tak, že dotyčný RT nezná "chráničojistič e" a chybí mu tam zkratová spoušť? Ta tam sice je, ale oficiální název "chránič s nadproudovou ochranou" je trochu zavádějící ...