Jak vypočítat průměr kabelu?

<< < (2/2)

Petr Doležal:
Ouvej, já v rychlosti myslel, že se chce průměr kovové žíly.
P.S.
"...U sektorové žíly 240 to bohužel neplatí ..." a ještě k tomu toto.
 :'( Nemyslím, zaplatím !

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Doležal  29.07.2009, 19:25

Ouvej, já v rychlosti myslel, že se chce průměr kovové žíly.

U sektorové žíly 240 to bohužel neplatí  ;)

Štefan Beláň:
Mám tady jednu tabulku pro starší provedení kabelů. Také jsem ji používal pro zjišťování dimenze kabelů u starých rozvodů. :)

PS: Kabel 3x240+120 by měl mít průměr cca 57-58 mm.

raj:
Přes pí se průměru nedopočítáte. Jedná se totiž o tzv. elektrický průřez, který je stanoven pro určité oteplení žíly při dané proudové hustotě ( v posteli na hotelu neumím vyhledat přesná čísla). Navíc z důvodu úspory granulátu a barviv při operaci "izolování (extruze)" se větší průřezy složené s více vodičů při operaci "lanování" komprimují pomocí komprimačních válcovacích hlav na daný průměr. (sektorové kabely ani jinak vyrobit nejdou)

Tomáš Valášek:
průměr jsem zjistil pres tabulku výrobce.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana