Na všech fotografiiích je vedení vn, v celé ČR je to 22kV.
Ochranné pásmo od tohoto vedení je 10 metrů od krajního vodiče na obě starny
( celkem tedy 10m + šířka konzoly - asi 3m + 10m = 23 metrů) v půdorysném
pohledu.
Ochranné pásmo je závislé na tom v kterém roce bylo vybudováno.U vedení
vyprojektovaný
ch od roku 2000 ( tuším) je ochranné pásmo u vedení vn jenom
7m od krajního vodiče.
Na obrázku 3. je trafostanice.P
řípojka k ní je evidentně novější, takže se
na ni bude vztahovat menší ochranné pásmo.
Další věc, která ovlivňuje ochranné pásmo, je materiál vodiče vn. Staré
vedené na ocelových stožárech na obrázku je evidentně z vodičů AlFe, tady
platí ochranné pásmo viz výše.Podle použitých izolátorů a kotevních svorek
by mohla být přípojka vn k trafostanici na obr č.3 z vodiů SAX ( izolovaný
vodič vn bez ocelového jádra s černou polyuretanovou pracovní izolací). Tady
platí, že ochranné pásmo je 2m od krajního vodiče na každou stranu .
Z hlediska posouzení zátěže pozemku ochranným pásmem platí : kdo byl dřív.
Pokud už vedení stálo a pod ním se začalo s výstavbou RD, je určitě ve
stavebním povolení podmínka dodržení ochranného pásma.
Pokud první stály RD, je provozovatel distribuční soustavy vn povinen
dodržet ochranné pásmo a budovat nová vedení tak, aby nezasahovala svým
ochranným pásmem do soukr. pozemků.
Vliv vedení vn na zdraví.
Elektromagneti
cké vlnění je ve srovnání se domácími tepelnými spotřebiči
zanedbatelné, mnohem více vyzařuje pečící trouba nebo přímotop, než toto
vedení.
Z hlediska elektrického výboje slouží toto vedení podobně jako hromosvod:
blesk uhodí mnohem pravděpodobněj
i do tohoto vedení, než do blízko stojícího
domu.
Jediné nebezpečí tedy je, že se při kolaudaci všichni sčudí natolik, že na
ten železňák někdo vyleze a bude chtít dráty dráty olizovat.
V příloze: minimální vzdálenosti vedení vn ( platí u E-ONu a.s. Je možné ČEZ
má nějaké odchylky)
Richard Šurek
Slínová 3290
760 01 Zlín
mobil:605062269
surek.r@volny.czwww.sweb.cz/surek.r