Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
Najd:
Potřebuji připojit novou instalaci (tn-s) na starou (tn-c).
Na té nové větvi jsou 3 zásuvky a běžně se tam provozuje strunová a klasická sekačka, drtič zahradního odpadu atd.
Brzy tam ještě bude zapojena písková filtrace na bazén.
Kvůli tomu bych to chtěl mít zapojené podle norem. ;)
Jaký proudový chránič (typ) bych měl použít?
Jaký bude nejvhodnější?
#105#
Oliver Mička:
v TN-C sa nedá použit prúdový chránič pretože ten má spoloční vodič PEN. Prúdový chránič potrebuje sieť TN-S kde je PEN rozdelení na ochranný PE a pracovní N (norm)
Oliver Mička:
Treba elektrikára. Ale ak ním ste a potrebujete poradit tak prikladám v mspaint vytvorené také malé shcématko rozdelenia TN-C na TN-S . Navrhol by som použit rovno ističo-chránič napr od moelleru PF6 B16/1N/003
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: oliver 27.11.2009, 22:17
Treba elektrikára. Ale ak ním ste a potrebujete poradit ...
Elektrikář, který potřebuje poradit potřebuje školení nebo ať jde prodávat brambory.
Pavel Horský:
Návrh a zapojení proudového chrániče je dnes pro průměrného elektrikáře banální záležitostí o které není třeba sáhodlouze diskutovat na odborném portálu.
Jestli-že tazatel není schopný návrhu a zapojení, pak není elektrikář a nemá se co hrabat do elektroinstala ce, která je vyhrazeným tech. zařízením, jenž nesmí obsluhovat ani do něj zasahovat.
Navrhuji diskusi zamknout.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana