Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
Karel Přibyl:
Používám v domě místo vypínačů PIR čidla(vesměs od Conrada),dvouvodičová s tyristorem.
Sem tam nějaký tyristor odejde,ale jinak spokojennost(kromě toho,že nemohu používat úsporky,ale jen žárovky).
Ale na jednu závadu nemohu přijít:někdy si PIR spínač postaví hlavu a nechce zhasnout-nepomáhá nic,jen reset jističem!!
Takže jich několik již mám v šuplíku.
Dříve jsem myslel,že to dělá okolní teplota,ale nevypínají ani v chladu ani při pokojové teplotě.
Nemáte někdo nápad co s tím?Nebo schéma??
Zapojení je celkem jednoduché,jsou to čidla bez nastavování citlivosti(fototranzistor tam je natvrdo).
(poklona) za radu, určitě to bude zajímat více lidí, PIR senzorů je kolem nás spousta.
Jarda Strycek:
Já mám podobné spínače na dvoře, klape v nich relátko a mají nastavení citlivosti i doby sepnutí. Podle návodu krátké vypnutí do dvou sekund znamená trvalé zapnutí. Možná výpadky v síti nebo rušení mají u vás podobný efekt.
Petr Hájek:
, narazil jsem na tento odkaz, když jsem hledal co může být za stále svítícím světlem připojeným na PIR. Chtěl bych se zeptat zda lze nějak zamezit tomuto jevu(krátký výpadek)tedy možná spíš jak ho vyřešit(napadlo mě vést fázi přes nějaký obvod který při tom krátkém výpadku připojí fázi na výstup až po době třeba 5s)?
Jura Krikl:
Je nutno použit časovač, který tuhle funkci ma . Jedna se o funkci zpožděné zapnutí. Ovšem otázkou je, jak dlouhý musí být vypadek, aby to časak poznal.
Miroš Jan:
Další možnost je použít čidla solidných začek. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana