Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
vaclav rylko:
Jaký průřez drátu použít při snížení hl. jističe před el.měrem ze 100A na 50A?
Já bych použil CU 10mm (i pro N), ale nejsem si jistý.
Hlavní přívod je AYKY 90mm2.
#105#
MilanKnop:
Já bych tam nedával drát ale kabel
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: MilanKnop 24.07.2009, 07:56
Já bych tam nedával drát ale kabel
Vy propojujete jistič s elektroměrem pomocí kabelu? :o
Vodič 10mm2 pravděpodobně stačit bude. Nechte to ale na elektrikáři, chybka by se vám nemusela vyplatit.
Zdenek Hejčl:
Elektroměroví připojovači mají rádi vodič 6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou. ;)
Nejde jim to naohýbat dobře do svorek.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Zdenek Hejčl 24.07.2009, 12:17
Elektroměrový připojovači mají rádi vodič 6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou. ;)
A že mě to hodně zajímá! V připojovacích podmínkách mají max. 16 mm2. V případě že musím od elektroměru delší trasu, nebo se počítá s navýšením v budoucnu tak často musím s průřezem nahoru. Pocity připojovačů jsou v tomto ohledu věc vysloveně nepodstatná.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana