Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?

(1/2) > >>

Martin H.:
Pri výkopoch na pozemku RD sa odkryl kábel rozvodnej siete (AYKY + FeZn pás 30x4),  ktorý mal byť podľa dokumentácie na ulici až za plotom.

Vznikla tak nečakaná možnosť jednoducho prepojiť základový zemnič domu s týmto uzemnením. Kvalita bleskozvodu sa tak zlepší, zhorší alebo nezmení ?

#116#

Jan Hájek:
Samozřejmě, že zlepší, takže spojit.
Pokuste se kontaktovat/zjistit majitele pásku, zda by mu váš propoj nezpůsobil komplikace.
PS: Země není nikdy dost  >:D

Jan Hájek:
Samozřejmě propoj proveďte tak, aby  šel v případě měření rozpojit.

František Šohajda:
Podle ČSN do 5m spojit a nad 5 m nespojovat.... ./uzemění hromosvodu a uzemění silové/..
Jak píše kolega Hájek -zlepší se a to celkem hodně....

Martin H.:
Citace: Jan Hájek  21.07.2009, 20:07

Samozřejmě, že zlepší, takže spojit.
....
....
propoj proveďte tak, aby  šel v případě měření rozpojit.


Ďakujem za jasnú odpoveď.

Len s tým rozpojením si neviem rady, predstavoval som si, že všetko bude zasypané pod zemou. Ale je pravda, že potom by som skutočný odpor zemniča budovy nemohol odmerať.

Ako mám prakticky postupovať ? V rohu budovy je FeZn pás vystupujúci zo základov a vo výkope je rovnaký pás, tiež pod zemou.