Jakou zvolit ochranu IP ve vinném sklepě?

(1/2) > >>

Petr Grmela:
Rekonstruuji vinný sklep, který jsem zdědil.
Stávající elektroinstala ce je v havarijním stavu, pochází někdy ze 70.let minulého století.
Dívím se, že to ještě někoho nepřipravilo o život.
Sklep je kvelbený pálenou cihlou, je zde velká vzdušná vlhkost - cca 80-95% podle počasí, orosené kvelbení celoročně.
Rozhodl jsem se pro kompletní generálku elektrické instalace.
Předesílám že nejsem žádný laik, ani kutil.
Elektrikářem jsem se vyučil, nicméně již několik let pracuji jako autoelektrikář - takže se silnoproudem již nemám mnoho společného.
Chtěl bych místo klasických žárovek použít osvětlení zářivkové, dále kryté zásuvky a vypínače.
Nejsem si jist, jestli pro tyto podmínky bude dostačující ochranná norma IP44 a zda-li jsou vůbec zářivky s touto normou k dostání.
Popř. co by jste mi poradili?


#112#

Ladislav Koštejn:
Jen tak v rychlosti: Krytí min IP 54 ,  použít proudový chránič a pokud možno "tmelit" vstupy a vývody.
Z vlastní zkušenost ve sklepě: nadproudová ochrana(německá) pro vodárnu 2,3 A IP 54  namontována cca před 12 lety vypnul jsem z důvodu údržby, chci zapnout nešlo- rozdělal a hřídelka a unašecí kolík úplně uhnilé.
Náš sklep asi stejně vlhký jako váš.
Více poradí kolegové.

Petr Grmela:
Citace: Ladislav Koštejn  20.07.2009, 14:50

Jen tak v rychlosti: Krytí min IP 54 ,  použít proudový chránič a pokud možno "tmelit" vstupy a vývody.
Z vlastní zkušenost ve sklepě: nadproudová ochrana(německá) pro vodárnu 2,3 A IP 54  namontována cca před 12 lety vypnul jsem z důvodu údržby, chci zapnout nešlo- rozdělal a hřídelka a unašecí kolík úplně uhnilé.
Náš sklep asi stejně vlhký jako váš.
Více poradí kolegové.


 (poklona)  za nějaké rady, s tím tmelením...nev ím. Osobně s ním mám špatné zkušenosti z oblasti autoelektriky. Kondenzát se vytváří i v uzavřených kabelových vedeních. A když nemůže ven...bývá z toho problém. Např. zásuvka na tažných zařízeních. Když ji utěsníte např. silikonem, za rok je po ní. Ale pokud při montáži uděláte v nejspodnějším místě obalu zásuvky dírku o prům. max. 2mm....vlhkost může ven a po otevření zásuvky po roce v ní bude max. prach, nebo pavučinka.

Štrubl Radek:
Navrhoval bych krytí IP 54 Elektrických vedení a spotřebičů ve sklepě.Nebál bych se krabic Obo Bettrman a spoje zaléval zalévací hmotou.Nejprve vše řádně prověřit proměřením izolačního odporu a imperance vypínací smyčky.Navrhov al bych jako doplňkovou ochranu proudový chránič s vypínacím proudem 0,03 A.Dále nezapomenout na ochranu pospojováním.

František Šohajda:
Ve vinném sklípku mám IP 99 -nebezpečí draka.. ;D
Ne jak píší kolegové IP 54 minimálně...vl hkost jak mám zkušenosti ode mne tak ta proleze i
do krabic tzv.ACIDUR i když jsou dobře utaženy vývodky....a svítidla také....není to hned ale za pár let když otevřete krabici tak vše jemně zkorodované... .doporučuji ze zkušennosti krabice a svítidla i vypínače a zásuvky na tzv. klip z umělé hmoty bez šroubů!!
I mosazný šroub je za pár let jak kousek stébla.....o kadmiovaných ani nemluvím..!