Štefan Beláň:
Všude tam, kde dochází k proudovým rázům, je nutné použít proudové chrániče se zpožděním a odolné proti rázovému proudu 3kA typu "G" jak uvádí p. Moravec.

Pokud vám však chránič fungoval bez problému a nezměnil se způsob užívání instalace, bude závada někde v instalaci a možná i na chrániči.

Jaroslav Hasala:
Závadu chrániče nevylučuji, ale nezdá se to moc pravděpodobné. Spíše bych si vsadil na nějaký vadný spotřebič, nebo nebo závadu v instalaci (navrtané kabely).
Zřejmě nemá smysl pouštět se do nějakých pokusů, nelepší bude kontaktovat nějakého revizního technika, a prověřit izolační stavy instalace a spotřebičů.
Jinak zkušeností s tímto mám spoustu :-)