Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?

(1/1)

Pavel Röszler:

Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristik ou? Mohu mít třeba 20A v B a pak 10A v C?
Můžete mi prosím popsat jak se mám dívat na graf s vypínací charakteristik ou co udává výrobce jističe. Nerozumím té části grafu kdy na začátku a na konci křivky charakteristik splývají.
 

#116#

Vladimír Huba:
Graf vypínacej charakteristik y:
Stredná časť je vám jasná. V spodnej časti stojí za povšimnutie, v akom čase sa začínajú charakteristik y rozdeľovať. Je to pod 0,01s (pod jednu stotinu sekundy) čo je z hľadiska zapôsobenia istiaceho prvku nereálne, lebo takýto čas predstavuje jednu polvlnu sinusovky.
Horné splývanie je spôsobené tým, že v časoch, kedy dochádza k tomuto splynutiu (rádovo jednotky sekúnd) už prestáva pôsobiť skratová spúšť a nastupuje tepelná ochrana. A tá sa už nerozlišuje charakteristik ou.
Kombinovať ističe s rôznymi charakteristik ami je možné. váš príklad je aj trochu chyták, lebo oba ističe vypínajú pri rovnakom vypínacom prúde (podľa všeobecných údajov je to 100/100A). A nastáva problém selektivity. Ale ak sa pozriete na konkrétne údaje od jednotlivých výrobcov, zistíte že pri použití prvkov OEZ (LSN, LSE...) ste v pohode (100/90A),  taktiež SEZ (RI. PRe) = 100/88,5A. Ale pri ABB (rada S200) je to100/104,5A.