Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?

<< < (2/2)

tilde:


Ďakujem za príspevky. Vlastne ten druhý obrázok je to isté ako prvé, len ekvipotenciáln e spájanie nie je vytvorené v rozvadzači, ale je vytvorené zvlásť, pod rozvádzačom v krabici. To tak asi bude spolahlivejšie, myslím.

A to 10mm2 vodič do kotolni vymením na 25mm2, aj tak by to malo biť dobré.

Miroslav Macek:
Pánové, kteří vám zde radí zvětšit průřez z 6 mm2 asi také příliš oddálenému hromosvodu nevěří, jinak by to neradili.
Pokud mu věříte, klidně tam tu šestku můžete nechat.

Fuk Tomáš:
Citace: tilde  24.07.2009, 16:47

A to 10mm2 vodič do kotolni vymením na 25mm2, aj tak by to malo biť dobré.


Pro účely odvedení bleskového proudu je 2x10mm2 lepší než 1x25mm2,  protože v důsledku skin efektu je v tomto případě důležitější obvod vodiče, než jeho průřez. (navíc je to i levnější a líp se s tím pracuje  :)

Citace: Miroslav Macek  24.07.2009, 17:29

Pánové,  kteří vám zde radí zvětšit průřez z 6 mm2 asi také příliš oddálenému hromosvodu nevěří,  jinak by to neradili.
Pokud mu věříte, klidně tam tu šestku můžete nechat.


To není o věření nebo nevěření,  ale o nenákladné minimalizaci případných důsledků,  byť nepravděpodobného a slabého, zbloudilého výboje.

tilde:
Citace

Pro účely odvedení bleskového proudu je 2x10mm2 lepší než 1x25mm2, protože v důsledku skin efektu je v tomto případě důležitější obvod vodiče, než jeho průřez. (navíc je to i levnější a líp se s tím pracuje  Úsměv

Hmmm, skin efekt. Ja som len myslel na to, že nedám paralelne dve vodiče z dôvodu vytvorenia slučky.

Fuk Tomáš:
Citace: tilde  24.07.2009, 23:19

...že nedám paralelne dve vodiče z dôvodu vytvorenia slučky.

Smyčka zde ničemu nevadí (neřešíme připojení HiFi v kotelně),  ostatně předpokládám vedení totožnou trasou.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana