Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?

(1/1)

Jakub Janda:
Potřebuju rozbíhat kalové čerpadlo pomocí elektrocentrál y.
Bez použití řízeného rozběhu je to bohužel nemožné.
El. centrála se vlivem elektronické ochrany odbudí - sníží Uf na cca. 120V.

štítek čerpadla je dost nečitelný: STAT: hvězda 400V/6,5A
                                                     Pc= 3,15 kW
                                                     Pmat 3 kW

Softstartér by to mohl vyřešit, protože pokud kalovku rozběhnu na sucho a poté ponořím tak jede.


#116#

raj:
Citace

400V/6,5A
Tak je to jasné ne ? Jděte po ceně. Např. SIEMENS 3RW30 14-1CB04 je sice knap, ale vydrží. Jinak o číslo větší. Záruku máte 2 roky.

Navigace