Musí být instalace v karavanu chráněna proudovým chráničem?
(1/1)
Hynek Čermák:
Po prostudování ČSN 332000-7-754 jsem nenalezl článek že by instalace v karavanu musela být chráněna proudovým chráničem jak je to např. stanoveno pro mibilní a transportovate lné buňky. Samozřejmě dle ČSN 332000-7-708 přípojná místa pro karavany-přívodní části pro karavany musí být chráněna proudovým chráničem. Předpokládám tedy že je to vyřešeno v podstatě již na přívodu do karavanu. Je můj předpoklad v pořádku?
::)
#uft#
Štefan Beláň:
TO: Čermák
Ano, váš předpoklad je naprosto přesný. :)
Miloslav Dunda:
Vyřešeno to, ale není na 100% protože jěště mnoho kempů chránič na zásuvkách pro karavany nemá a má dvojvodičové přívody.
Jiří Zaňka:
DOPLNĚNÍ: ČSN 33 2000-7-754 byla zrušena k 1.4.2012, od roku 2010 platí ČSN 332000-7-721.