Proč nelze spojit vodič PE a N?
Jirka Š. Svejkovský:
Spojení PE a N zruší soustavu TN-(C)-S až k jejímu počátku. Je-li někde předepsána síť s vodičem PE, nelze jej tak spojit s žádným pracovním vodičem.
Smyslem rozdělení je zabránit průchodu pracovního proudu ochranným vodičem a vzniku úbytku napětí na neživých částech.
David Hruda:
Bylo to v 33 2000-5-54 1996-2009.
V aktuálně platných ed.2 a ed.3 v článku 543.4.3
J Lhava:
Sláva a díky, konečně někdo pochopil, na co se ptám ;)