Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Mrkva:
Postupně v RD měním elektroinstala ci (změna rozložení zásuvek, vypínačů světel apod.) a při té příležitosti nahrazuji dvojžilové vedení trojžilovým.
Ale vzhledem k tomu, že zpravidla musím připojit trojžilový rozvod na TN-C úsek od rozvaděče, nemůžu nechat zemnící kolík nezapojený.
A tady nevím - kde mám PE z nových rozvodů připojit k N?
Přímo v jednotlivých zásuvkách, nebo stačí až v místě, kde nový rozvod končí?
#105#
Miloslav Dunda:
Poslední místo je bytový jistící rozvaděč (rozvodnice). Rozhodně to nejde v elektroměrovém rozvaděči, i když to spousta elektrikářů dělá. Není to ale správné, protože to tam nejde udělat.
Miroš Jan:
TO: Miloslav Dunda
A to Ste slyšel kde, že nejde rozdělení vodiče PEN, udělat v elektroměrovém rozvaděči?? :o
Já to dělám pokaždé, a jsem přesvědčen, že je to tak správně.
Uveďte normu a článek, proč to tak nejde udělat??
(norm)
Miloslav Dunda:
Pane Miroš a jak to tam rozdělíte, když distibiuční síť je PEN?
Miroš Jan:
To se mě vážne ptáte ?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana