Jak správně prodloužit přívod k bojleru?

(1/1)

Lánský:
Dávám nový bojler nad vanu a chci ho nechat dát podstatně výš,
než je ten současný.
Problém je přívod k bojleru, který je 2x1,5 mm2 měď plus PE vodič 6 mm2.
Oba vodiče nedosánou k zamýšlenému vyššímu umístění bojleru.
Bojler se samozřejmě v zoně 1 nad vanou.
Dá se nějakým schváleným způsobem nastavit přívod k bojleru + PE vodič v zóně 1  nebo musím holt tesnout do dlaždiček a nechat udělat spojení pod omítkou.





#112#

Jaroslav Hasala:
Určitě by se daly použít spojovače + smršťovací spojka.
Spoj je vodotěsný a může být i pod omítkou (pod obklady).
Nicméně, určitě zvažte také možnost udělat nový přívod k boileru, např. CYKY 3Cx 2,5.

blazekmarek:
pan Hasala ma pravdu, urcite by ste mali rozmyslat o novom trojzilovom privode, ktory by mal byt vybavovany prudovym chranicom. Ten PE 6mm2 by som nechal ako pospojovanie bojlera. Pozrel by som aj info od vyrobcu, ci kritim a prevedenim vyhovuje bojler montazi do zony 1.

P Lánký:
Bojler je IP 44, tedy může být v zoně 1. Ale počitám, že bez stavebních úprav se neobejdu, myslel jsem, že by se dalo použít něco jako toto http://elektrika.cz/data/clanky/obo-odbocna-krabice-ip67 s krytím IP 67 nebo acidurku zalitou pryskyřicí. Natáhnout třížilové vedení nepřipadá bohužel do úvahy, musel bych zbourat půl domu, i když bych samozřemně chránič bral všema deseti.
Nějaký nápad jak to udělat bez sbíječky?

Lánský

František Šohajda:
Trochu komplikovanějš í najít přívod pod omítkou a udělat krabici tam kde to zóna dovolí....zbyt ek kabelu dát nový... :(

Navigace