Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu?
(1/1)
Zdeno Fusík:
Pri realizácii elektroinštalá cie rodinného domu som natrafil na to, že časť krovu (dve hrady) je zhotovená s dvoch zvarených U-profilov.
Je mi jasné, že musím spomínané kovové časti dať na spoločný potenciál.
Otázka je, že či pospojovať zeleno-žltou CY a zviesť do ekvipotenciáln ej svorky alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu.
Spomínané kovové časti sú prekryté krytinou (bramac) a nikde nevytŕčajú nad strechu.
#112#
Marek Blažek:
Podla mna treba iba pospajannie na PPV. bleskozvod je vonkajsia ochrana.
Jan Hájek:
Vše se odvíjí od dostatečné vzdálenosti od jímací soustavy, pokud se nachází ve větší než dostatečné vzdálenosti, připojují se na EP. Pokud v menší, připojují se na jímací soustavu a je třeba ověřit, zda se tím nemůže zavléci bleskový proud do vnitřní instalace- tedy jestli pak bude zbytek el. instalace nebo vodivých součástí stavby ve větší než dostatečné vzdálenosti od těchto profilů.
Software pro výpočet najdete zde: www.kniSka.eu/software
Zdeno.Fusik:
Ďakujem
Toto je pre mna vyčerpávajúce ....
P.S. Len nedávno som natrafil na tento portál, a som veľmy rád že existuje
takáto diskusia kde prispieva tak široká odborná verejnosť v oblasti
elektro...
Držím palce ;)