Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
Kučera:
TO Kamil Novák
Ten vliv AD2 je uveden v projektu (jak jsem již psal). Dále cituji z projektu: "Všechny zásuvky v prostoru mezi akvárii jsou provedeny s krycím víčkem a chráněny proudovým chráničem. Tedy by podle této věty vyhovovala i zásuvka ABB 5519A-A02387 (s víčkem, krytí cca IP20 - výrobce ho v katalogu neuvádí), požadavek na IP zásuvek v projektu není. Bohužel typ Clasic používá jiné strojky zásuvky a tak pouze výměna krytů není možná. Akvária jsou cca 40 cm hluboká a zásuvky za nimi jsou instalovány na sádrokartonové příčke cca 10 - 15 cm za akvárii - takže velmi špatně přístupné. Napadá vás nějaké řešení?
Díky za odpověď
Kučera
Miloslav Dunda:
Tuším, že se zásuvky v krytí X1 nebo 2 nevyrábějí. Jen IP 20 nebo 44, případně 43. Ale za těmi akvárky bych se nebál normálních zásuvek. Leda, že by na stěně byly obklady se stanoveným oplachovým pásmem. Přikláním se však k názoru, že se za akvárky bude jednat o normální vnější vliv.