Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud byste chtěl něco fajnovějšího, dodáváme automatiku záskoku s funkcemi:
- AUTOMATIKA/RUČNĚ
- PRIORITA 1. ZDROJE
- PRIORITA 2. ZDROJE
- BEZ PRIORITY
- Volitelné časy pro záskok i pro návrat (kvůli selektivitě záskoků)
- Ovládání jističů jak napěťovou, tak podpěťovou cívkou a motorem
- 24V-230V AC/DC
- Zobrazení stavu na displeji
- Hlídání podpětí
- Signalizace stavu do nadřízeného ŘS.
- Použitelné pro jakýkoliv jistič s motorovým pohonem (od LPN až po ARION). (jednicka)
Jiří Schwarz:
to Kroutil
Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz
Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS?
Radek Kroutil:
Citace: Jiří Schwarz 28.06.2009, 22:13
to Kroutil
Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz
Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS?
Mobilní dieselagregát většinou 15kW ;)
Přepínat N se musí z důvodu, ze v těch agregátech je proudový chránič...
Kamil Böhm:
Citace: Radek Kroutil 28.06.2009, 18:06
A co přepínač DA-0-síť?
Něco takového jsem si představoval. Abych upřesnil , muj dotaz vznikl z toho důvodu , ža při výpadku sítě distributora obsluha přepíná na DA, to není problém. Ovšem nějak nemohu pochopit, že lze vypnout rozvaděč Hlavním vypínačem ( poloha OFF / ON ) a jen zmáčknutím ovladacího tlačítka se dostává do rozvaděče napájení z agragátu. Pro obsluhu celkem žádný problém, je naučená vypnout HL do OFF a zmáčknout zelené tlačítko. Něco jiného je když v rozvaděči bude někdo pověřená osoba spravovat poruchu v domění, že je vše bez napájení, až do doby výpadku sítě.
Logické řešení je určitě 3polohový přepínač.