Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Marek Kala:
Pokud provedu změnu soustavy z TN-C na TN-C-S v elektroměrovém rozvaděči, musí být bod rozdělení uzemněn??
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď
#116#
rostislav šašvata:
podle mé úvahy např.ČSN 332000-4-41 ed.2čl.411.4.2 pozn. 2
IM:
Není čl. ČSN, který by výslovně určoval, že bod rozdělení TN-C , TN-C-S musí být uzemněn. Jeho uzemnění vyplyne např. z požadavků na ochr. pospojování nebo viz předchozí příspěvek.
Miloslav Dunda:
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. Požadavek na uzemnění byl v předchozí ČSN 33 2000-4-41 ve schémátku. Jenomže to také nešlo dodržet jinde než jen u novostaveb.
Kamil Novák:
Citace: Miloslav Dunda 02.07.2009, 01:58
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. ....
To není úplně pravda.
Samozřejmě, že v elektroměrovém rozvaděči obecně lze vytvořit síť TN-S. Jenomže se nechce. A to je veliký rozdíl. >:(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana