Autor Téma: Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?  (Přečteno 38371 krát)
xl
« Odpověď #18 kdy: 28.06.2009, 22:19 »


PS: Ta poučka o připojování stínění koaxu po 10 m a při každém odbočování pochází z německých telekomunikačn ích předpisů, které byly v 70 létech zrušeny. To se také stále používá a je to dobře.


Koaxy se dají připojit třeba takto:
http://www.fimoworld.com/fimotec/Documenti/76_ydumkiogye.pdf
(K dostání třeba u www.ges.cz)
,  ale většinou jsem viděl přípojení jen u antény, u paty stožáru  a pak u vstupu do nádstavby  budovy např takto:
http://www.roxtec.com/fileadmin/InfoBase/global/documents/literature/reports/rep_crl_telecom.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #19 kdy: 28.06.2009, 22:48 »

Koaxy se dají připojit třeba takto:
http://www.fimoworld.com/fimotec/Documenti/76_ydumkiogye.pdf
(K dostání třeba u www.ges.cz)
,  ale většinou jsem viděl přípojení jen u antény, u paty stožáru  a pak u vstupu do nádstavby  budovy např takto:
http://www.roxtec.com/fileadmin/InfoBase/global/documents/literature/reports/rep_crl_telecom.pdf

Ano, toto se používá u mobilních operatérů, ale ne u paty stožáru. Na začátku, pak po každých 15-20m a před vstupem do budovy nebo telekom.místno sti. Jo, a u ohybu směrem dolu, např u atiky, když to vede po fasádě. Ale ty zemnící kity se používají u koaxů 1/2 palce a více.
Nevim zda se vyrábí na menší průměry, které používají anténáři, kabel.společno sti, internet

A průchodky ROXTEC se používají jenom jako protipožární prostupy. Ty nemají s uzemněním nic společného...
Nehledě na to, kolik stojí (v příloze nějakou tisícovku) Pláč
A když máte dneska instalaci Internetu , ,za korunu,,  nevim, kdo by to zaplatil


* Roxtec.jpg (215.21 KB, 1024x768 - prohlédnuto 828 krát.)

* ROXTEC in.jpg (194.03 KB, 1024x768 - prohlédnuto 599 krát.)

* Zemnící kit.jpg (347.52 KB, 1024x768 - prohlédnuto 946 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #20 kdy: 29.06.2009, 01:46 »

Proč je na té první fotce černý vodič přeznačen na žluto zelený ?
To je snad zakázané !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 29.06.2009, 08:47 »

Docela humpolácké řešení.
Tady o něco čistější:
DEHN SAK
DEHN SAK příslušenství
No a tohle řešení se zatím líbilo všem:
DEHN KRF - kontaktní pružina
Vše samozřejmě otestováno na bleskový proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
XL
« Odpověď #22 kdy: 29.06.2009, 14:55 »


Nevim zda se vyrábí na menší průměry, které používají anténáři, kabel.společno sti, internet

A průchodky ROXTEC se používají jenom jako protipožární prostupy. Ty nemají s uzemněním nic společného...


1)Ano vyrábějí

2)Netvrdil jsem že mají, šlo mi o tu uzemňovací lištu pod průchodkou (na Vašich fotkách jsou vidět lépe)

Pokud bych chtěl uzemnit přes Rostex, taky by to ale šlo, ale jinak:
http://www.roxtec.com/ROX_StreamFile.php?id=14750

To Hájek :
Spony a svorky jsou prima pro vnitřní použití, Fimo a podobné jsou spíše pro exteriery - mají uvnitř gel, hůře to vypadá, ale zase to snese mokro.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #23 kdy: 29.06.2009, 20:04 »

Je to krásné, ale tohle po těch internetářích snad ani nemůžeme chtít. To by pak ty ceny za připojení byly někde jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 29.06.2009, 20:37 »

To Tomáš Jarovec :
To je sice pravda, ale tady jde o bezpečnost. Proběhne- li blesk po svodu dolů a zničí PC a další věci....
No každý je strůjcem svého osudu a někdy pomáhají i jiní ať z neznalosti nebo nedbalosti.  zle
Nechtěl bych být jen figurkou, která se nechá jen tak obalamutit a trpět jen proto, že práci někdo zbastlil.
Je vždy lépe udělat pro věc více, než jen mávnout rukou to je dobrý, vždyť to funguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Tomáš Jarovec
« Odpověď #25 kdy: 30.06.2009, 22:54 »

Je vždy lépe udělat pro věc více, než jen mávnout rukou to je dobrý, vždyť to funguje.
Souhlasím. Prakticky máte několik možností:
- nechat si instalaci udělat u skutečně odborné firmy (najít ji a dobře zaplatit)
- vyžadovat po internetářích kvalitní práci a pak lézt po střeše, rozumět tomu a kontrolovat
- vyžadovat provedení revize (třeba i při zřízení telefonní linky)
- nechat si potvrdit plnou zodpovědnost za škody, způsobené neodbornou montáží a pokud snad takové potvrzení získáte, tak v případě škody soudně vymáhat náhradu
- v případě škody i bez potvrzení soudně vymáhat náhradu
- nastudovat pravidla, postupy, normy, doporučení... a udělat si instalaci sám

Chce to trpělivost nebo peníze, případně obojí a to je možná ten problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 30.06.2009, 23:13 »

Bude to znít nadneseně, jelikož myslím tudíž jsem, ale v první řadě projekt a od toho se odvíjí vše ostatní.
Pak odpovídá projektant, potom firma, která provede instalaci a revizák, který posvětí provedení práce.  angel
Stačí snad jen dodržovat povolení k provedené práci, souhlas družstva vlastníků atd...
Kontrolovat a kontrolovat od A až do Ž.
Jinak se bohužel šlendriánu nezbavíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #27 kdy: 02.07.2009, 13:35 »

Proč je na té první fotce černý vodič přeznačen na žluto zelený ?
To je snad zakázané !

Je zakázáno přeznačovat zž vodič!

Jinak ohledně toho internetu - taky sem toho dost viděl, (dělal jsem pro jednoho poskytovatele internetu, naštěstí ten slušnější) co některé firmy umí (Vsetín a okolí),  namátkou WIFI anténa připevněná k jímači hromosvodu, neuzemněné konzole, napájení pro AP bráno přímo ze stupačky před měřením, zásuvky připojené dvoulinkou a další "vychytávky"...proste co nejjednodušší a co nejméně práce a pak jen přišel borec a vybral prachy. Pamatuji, že jednou tam přišel domovník a něco kolem toho řešil, tak mu dali internet zadarmo, aby do toho nevrtal...no i tak se bohužel někteří domlouvají  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #28 kdy: 02.07.2009, 14:50 »

Aa to tiy montéři nemají ani základní elektrotechnic ké vzdělání ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #29 kdy: 02.07.2009, 17:48 »

Proč je na té první fotce černý vodič přeznačen na žluto zelený ?
To je snad zakázané !
Pane Kolesa, jestli jste si všimnul, tak to není vodič, ale uzemňovací kit!!
Ale proč to někdo obalil z/ž (pardon kombinace žluté a zelené v poměru 70:30 jak to kdysi po mě chtěli při zkouškách  Mrknutí ) to vám nepovim....
Už vidim, jak se zeptáte, proč hromosvod také není natřen na zelenožluto... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #30 kdy: 02.07.2009, 17:51 »

Když je to zemnění, tak proč je vodič černý a neé žlutozelený ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #31 kdy: 13.07.2009, 23:00 »

    Každopádně se tu za vzor dávají mobilní operátoři a ty to dělají do uzavřených kovových žlabů spojených s bleskosvodem, alespoň co jsem viděl já.

Není operátor jako operátor - viz obrázky z dnešního dne.

Je ale někde uvedeno, že by plechové nebo drátěné žlaby, ve kterých jsou kabelová  vedení, musely být uzavřené ?  Nerozhodný


* Obraz074.jpg (202.97 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 537 krát.)

* Obraz075.jpg (226.06 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 555 krát.)

* Obraz076.jpg (268.06 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 600 krát.)

* Obraz077.jpg (207.25 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 768 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #32 kdy: 14.07.2009, 20:30 »

Není. Takto to staví Eurotel od začátku a v něčem je to lepší než celouzavřené žlaby. Sice hrozí mechanické poškození, ale nedrží se v tom voda a humus, holubi nemají kde hnízdit a nehrozí ulétnutí vík větrem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #33 kdy: 14.07.2009, 20:47 »

Není. Takto to staví Eurotel od začátku a v něčem je to lepší než celouzavřené žlaby. Sice hrozí mechanické poškození, ale nedrží se v tom voda a humus, holubi nemají kde hnízdit a nehrozí ulétnutí vík větrem

To si nerozumíme.
Já neměl na mysli použití plechových, uzavíratelných žlabů.  nenene
Ptal jsem se nato, jestli by nemělo být drátěné pletivo i nahoře tak, že by byly kabely kryty (stíněny ?) ze všech stran.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 14.07.2009, 21:18 »

Ptal jsem se nato, jestli by nemělo být drátěné pletivo i nahoře tak, že by byly kabely kryty (stíněny ?) ze všech stran.  Jsem v rozpacích
Když si na příčný řez tím drátěným žlabem, s kabelem položeným na dně, namalujete (valivou) bleskovou kouli o R=20m, tak zjistíte, že to víko už moc ochrany nepřidá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 14.07.2009, 21:37 »

Není. Takto to staví Eurotel od začátku a v něčem je to lepší než celouzavřené žlaby. Sice hrozí mechanické poškození, ale nedrží se v tom voda a humus, holubi nemají kde hnízdit a nehrozí ulétnutí vík větrem

Já myslím, že ty drátěné žlaby se tam nedávají z důvodu humusu a hnízdění holubů - i když jako legenda pro zákazníka je to dobré. Pravý důvod asi bude, že jsou prostě levnější.

Samozdřejmě že dražší žlab s víkem je kvalitnější - kabel je lépe chráněn, a to zejména proti slunci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?