Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?

(1/1)

Karel Srbecký:
Jak efektivně řídit otáčky střídavého motoru ventilátoru?

Motor je Siemens 1500W/2800ot.
Motor je připojen na 230V a má rozběhový kondenzátor.
Četl jsem cosi o frekvenčních měničích avšak pokud jsem správně pochopil, jejich výstup je třífázový, což mi asi nebude vyhovovat.


#116#

Zdeno.Fusik:
Vieme že otáčky asynchronneho motora vypočiítame ako n=60.f/p
,  s toho vyplíva že jeho otáčky môžeme meniť len frekvenciou alebo
počtom pólových dvojíc. Takže vo Vašom prípade prichádza do úvahy len
ten frekvenčný menič. Dnes máme na trhu bohatý výber cenovo dostupných meničov, stačí si len vybrať  ;)

Pavel Peroutka:
Kolega má pravdu,nejlepší je měnič.Motor půjde jistě na svorkovnici předrátovat na 3 fáze,a i z hlediska účinnosti to pro něj bude lepší,řada měničů má napájení 1 fázové a výstup 3f.Ale 1,5KW to bude tak minimálně přes 5 tisíc Kč.

raj:
Citace

Motor půjde jistě na svorkovnici předrátovat na 3 fáze ...
A ještě tu o Jeníčnovi a Mařence prosim. Jak chcete udělat z jednofázového morotu třífázový ?  (fool) Jednofázový motor lze řídit speciálním měničem pro jednofázové motory.  třeba tady http://www.invertek.cz/frekvencni-menice/optidrive-e2-1ph

Karel Srbecký:
 (poklona)  za radu, je tu někdo kdo se tím přímo zabývá a doporučí předvede nebo prodá konkrétní model, postačí OEM provedení

Navigace