Jaroslav Hasala:
Čistě z praktických důvodů bych doporučoval průřez alespoň CYA 1,5, hlavně kvůli tomu, že u vodičů slabších průměrů není zajištěn správný kontakt v některých přístrojích (stykače, jističe apod.) a dále také kvůli optickému odlišení silových vodičů od ovládacích.
Z hlediska proudového zatížení by samozřejmě vyhověly i slabší vodiče.

Milan Karvánek:
Citace: bubu007x2  28.08.2009, 16:53

Kdyz se vás někdo zeptá jak se jmenujete, tak taky odpovíte: mám to napsané v občanském průkazu, nebo lehce zodpoví na matrice?? Když nevíte odpověď tak prosím nereagujte!!!

Záleží na tom kdo se ptá, pokud je to anonymní vobejda tak ho odkážu ma matriku  ;D
Nepleťe si odborné fórum převážně identifikovaný ch profesionálů s bezplatným doškolovacím kursem pro kutily.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: bubu007x2  28.08.2009, 16:53

Kdyz se vás někdo zeptá jak se jmenujete, tak taky odpovíte: mám to napsané v občanském průkazu, nebo lehce zodpoví na matrice?? Když nevíte odpověď tak prosím nereagujte!!!

A jak se jmenujete vy?

Oliver Mička:
k motoráku 0,25-0,4 A možete kludne dat vodiče CYA 1,5mm2 (zátažovo znesú 10-13 A )
ale inak ako odpovedali predomnou co vravi projektová dokumentácia.?

Jirka Š. Svejkovský:
Dimenze vodičů v rozvaděči závisí nejenom na jmenovité proudové zatížitelnosti, ale i na celkovém oteplení skříně. Bez hlubší znalosti provedení rozvaděče průřez určit nelze.
Pokud je ale proveden standardně (není ve žlabu 200 silových vodičů svázaných páskama a teplota za provozu 60°C),  tak H07V-K 1,5 s největší pravděpodobnos tí vyhoví.