Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
Jakub Janda:
Výrobce uvádí, že zásuvka pro připojení spotřebiče musí být ze strany sítě jištěna jističem se zpožděnou charakteristik ou 16A a musí být vybavena proudovým chráničem FI 30 mA.
Jedná se o vysokotlaký horkovodní čistící přístroj o příkonu 400V/4,8 kW.
Musím dodržet předepsanou hodnotu jištění 16A, nebo mohu nechat stávající jistič 20A ?
Jde o mi např. o případnou reklamaci.
WAP je vybavena motorovým jističem.
#116#
Milan Karvánek:
Předpokládám, že ten stroj má vidlici 400V/16A. Pokud máte v objektu zásuvku 400V/16A jištěnou jističem 20A, tak je to špatně a je to zralé na výměnu nehledě na to, co se píše v návodu ke stroji. Je divné, že na to ještě neupozornila revizní zpráva.
Radek Kroutil:
Prostě zásuvka 16A/400V je dimenzována na tento proud. Takže 20A jističem je předimenzována . Je to jako kdyby jste jel v Trabantu tažený BMW 200km/hod. Co myslíte že by udělal?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radek Kroutil 16.06.2009, 23:06
Takže 20A jističem je předimenzována .
Řekl bych, že právě naopak 8)
Vyměňte jistič a máte klid.
Jakub Janda:
stroj má 5 pól. vidlici 400V/16A / kabel pouze 3f+PE /.
Já mám na stěně 4 pól. zásuvku 400V/32A jištěnou jističem B 20A.
Tak jsem uvažoval, že pouze na stroji vyměním vidlici za 4 pól. 400V/32A.
Přívodní vedení k zásuvce je CYKY 4 x 2,5 - tak že ten jistič B20A by měl vyhovět.
Jinak bych musel vyměnit jak jistič, tak zásuvku na zdi.