Aby som to všetko upresnil, vybral som napríklad dve pumpy - reálne urobená zákazka s výkonom 560kW napájané cez SS. Všetko je to na rovnakom betónovom základe a nosná konštrukcia je oceľovka....
TO: Závodský
Pokud jsou pumpy a další zařízení na jednom
společném vodivém základu, není většinou nutné připojovat další ochranné vodiče na vyrovnání potenciálu. Stačí pouze připojit přívodní ochranný vodič, který je součástí přívodního kabelu. Tato vodivá konstrukce již většinou vyhovuje pro vyrovnání potenciálů okolí v dosahu obsluhy a tím je zajištěna
doplňující ochrana pospojováním.
V určitých případech se dá dokonce využít i jeden společný ochranný vodič připojený na společnou konstrukci a přívody pak neobsahují ochranné vodiče, ale pouze pracovní.
Je vždy nutné vycházet z místní situace a hlavně kontrolovat zařízení nedokonalé spojená, nebo dokonce odizolovaná, od vodivého základu, což jsou různé selen_bloky, pružná uložení motorů a vibrujících zařízení.
Tyto části, které nemají dokonalé propojené neživé části s konstrukcí, se potom musí spojit se základem soustrojí samostatným, a většinou pružným (slaněným), vodičem.