Jistí se podrozvaděč?
Jirka Š. Svejkovský:
Pán chtěl napsat podružný rozvaděč.
Nad 3 m odbočka se jistí vždy. Jistič by měl odpovídat reálnému odběru podružného rozvaděče. Na tuto hodnotu se dimenzuje kabel.
Dál by měla být splněna selektivita jištění. Aby v případě zkratu nebo přetížení nevypadl hlavní jistič v nadřazeném rozvaděči. Ve vašem případě toto půjde splnit těžko. Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?
Radek Kroutil:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 14.06.2009, 14:15
Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?
A co třeba 20A? ;)
Ale pokud bude kabel do podružného rozvaděče dimenzován na hlavnímu jištění, stačil by pouze vypínač na DIN lištu
Štefan Beláň:
Citace: Jan Močarník 13.06.2009, 13:19
Zdravím, chci se zeptat, jestli se jistí podrozvaděč.
TO: Močárník
Každé kabelové vedení se jistí proti přetížení a zkratu. (norm)
Pokud je přívod do rozváděče stejného průřezu jako je vývod do podružného rozváděče, není nutné provádět samostatné jištění a kabel je možné zapojit před nebo za hlavní vypínač tohoto rozváděče.
Jestliže je vývod k podružnému rozváděči kabelem menšího průřezu, bude pravděpodobně nutné vývod jistit a v podružném rozváděči kabel ukončit na hlavním vypínači podružného rozváděče.
IM:
Podle otázky a popsaných příznaků vám doporučuji problém neřešit diskuzí, ale s kvalifikovaným odborníkem na místě.
MichalBrabec:
Citace: Patrik Novy 14.06.2009, 12:08
Odbočka nad 3 metry se musí jistit...pokud chcete najdu to i v normě.Takže jistit ano.Termín podrozvaděč je fakt pěkné označení..))))
Co se mysli odbočkou? a proč zrovna 3 metry?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana