Jistí se podrozvaděč?

<< < (2/3) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Pán chtěl napsat podružný rozvaděč.

Nad 3 m odbočka se jistí vždy. Jistič by měl odpovídat reálnému odběru podružného rozvaděče. Na tuto hodnotu se dimenzuje kabel.
Dál by měla být splněna selektivita jištění. Aby v případě zkratu nebo přetížení nevypadl hlavní jistič v nadřazeném rozvaděči. Ve vašem případě toto půjde splnit těžko. Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?

Radek Kroutil:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.06.2009, 14:15

Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?

A co třeba 20A?  ;)
Ale pokud bude kabel do podružného rozvaděče dimenzován na hlavnímu jištění, stačil by pouze vypínač na DIN lištu

Štefan Beláň:
Citace: Jan Močarník  13.06.2009, 13:19

Zdravím, chci se zeptat, jestli se jistí podrozvaděč.


TO: Močárník

Každé kabelové vedení se jistí proti přetížení a zkratu. (norm)

Pokud je přívod do rozváděče stejného průřezu jako je vývod do podružného rozváděče, není nutné provádět samostatné jištění a kabel je možné zapojit před nebo za hlavní vypínač tohoto rozváděče.

Jestliže je vývod k podružnému rozváděči kabelem menšího průřezu, bude pravděpodobně nutné vývod jistit a v podružném rozváděči kabel ukončit na hlavním vypínači podružného rozváděče.

IM:
Podle otázky a popsaných příznaků vám doporučuji problém neřešit diskuzí, ale s kvalifikovaným odborníkem na místě.

MichalBrabec:
Citace: Patrik Novy  14.06.2009, 12:08

Odbočka nad 3 metry se musí jistit...pokud chcete najdu to i v normě.Takže jistit ano.Termín podrozvaděč je fakt pěkné označení..))))

Co se mysli odbočkou? a proč zrovna 3 metry?