Jistí se podrozvaděč?

<< < (3/3)

Štefan Beláň:
Citace: MichalBrabec  15.06.2009, 04:56

Co se mysli odbočkou? a proč zrovna 3 metry?


TO: Brabec

Toto je úleva pouze pro odbočky do 3 m od hlavního domovního vedení [HDV] k elektroměrům, a je tam ještě jedna podmínka, že pojistky v hlavní domovní skříní [HDS] musí vyhovovat jištění odbočky proti zkratu, a dále také že jistič před elektroměrem musí jistit odbočku proti přetížení.  (norm)

Hugo K.:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.06.2009, 14:15

Pán chtěl napsat podružný rozvaděč.

Nad 3 m odbočka se jistí vždy. Jistič by měl odpovídat reálnému odběru podružného rozvaděče. Na tuto hodnotu se dimenzuje kabel.
Dál by měla být splněna selektivita jištění. Aby v případě zkratu nebo přetížení nevypadl hlavní jistič v nadřazeném rozvaděči. Ve vašem případě toto půjde splnit těžko. Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?


Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.

Milan Karvánek:
Citace: Hugo K.  15.06.2009, 08:27

Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.

Špatné je na tom to, že se to tak prostě nedělá.
Jak se to má správně provést napsal víc než vyčerpávajícím způsobem (na to, že radí buďto naprostému laikovi, nebo někomu, kdo nedával v učení pozor) pan kolega Štefan Beláň.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Hugo K.  15.06.2009, 08:27

Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.

Říká se tomu špatná selektivita jištění. Při poruše by měl vybavit pouze nejbližší předřazený jistič. Aby se vám nestalo, že zkrat na žehličce vyrazí celý dům.

Navigace