Jistí se podrozvaděč?
Jan Močarník:
Jistí se podrozvaděč?
V našem konkrétním případě bylo hodně okruhů napojených na jeden jistič v hlavní rozvodnici 16A.
Vedení to nevydrželo a vyhořelo.
Udělali jse podrozvaděč, cca 20m od rozvodnice.
V tomto podrozvaděči máme rozdělené okruhy (zásuvky, světla, pračka).
Kam připojit tento podrozvaděč, na jistič v hlavní rozvodnici, nebo přímo na fázi?
#uft#
Valter Mayer:
Pevně doufám, že nově natažený kabel je dostatečně dimenzován na zátěž, která bude připojena na podružný rozvaděč.
Odpověď:
Samozřejme na jistič. I ten kus vedení musí být cráněn, jinak hrozí riziko opětovné rekonstrukce (v lepším případě) nebo nedobrovolné demolice objektu (v tom horším).
Krom větší bezpečnosti vám umožní jištění přívodu do podružného rozvaděče jednodušší opravy poruch za jističem (nový kabel, podružný rozvaděč, ...) a v případě poruchy na této časti instalace nebude tmou postižen zbytek objektu jako by tomu bylo při přímém napojení na "fáze" hlavního rozvaděče.
František Šohajda:
Nejistí se podrozvaděč jak píšete /nevím co to je?/ ale vedení k němu /kabel/....podle uložení a typu kabelu...
Kamil Táborský:
Přívod od "podrozvaděče"připojte tak, aby byla dodržena selektivita jištění a aby kabel který tento rozvaděč napájí, měl předřazen jistič odpovídajících parametrů pro dimenzi daného kabelu.
Tzn. průřezu vodiče 2,5 mm2 musí být předřazen jistič max.16A
průřezu vodiče 4 mm2 musí být předřazen jistič max 25A
průřezu vodiče 6 mm2 musí být předřazen jistič max 35A
průřezu vodiče 10 mm2 musí být předřazen jistič max 50A
Patrik Novy:
Odbočka nad 3 metry se musí jistit...pokud chcete najdu to i v normě.Takže jistit ano.Termín podrozvaděč je fakt pěkné označení..))))
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana