Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Martin Lasota:
Na stavbě větší haly "bylo zapomenuto" položit chráničku do výkopu vedoucímu k sloupu osvětlení přilehlého parkoviště.
Nyní se již na celém parkovišti krásně leskne asfalt a k sloupu uprostřed ( 8 x 400W svítidel ) je třeba natáhnout kabel :-\ .
No je to průser, ale jak ho vyřešit ?
Napadají mne tyto možnosti
(sloup osvětlení výška 23m, hala výška 14m, vzdálenost sloupu od haly 40m)
a) Samonosný kabel AYKYz 4x16 jenž bude veden ze sloupu do haly. Lze jej realizovat bez ochrany před bleskem ?
b) Vykopat rýhu přes nově položenou komunikaci v hloubce 120cm a délce 40m.
c) Zaměřit nedávno položený přívod vody co vede podél parkoviště a vykopat vedle něj rýhu 70cm délky 60m (3m bude přes komunikace)
Nemáte někdo zkušenosti jak řešit tuto situaci ?
#112#
Petr Doležal:
Převěs u nové stavby by byl hnus. Já bych doporučil řízený protlak, možná uprostřed navíc pomocná jáma. Čtverec nového asfaltu bych však "spolkl" lépe než celou rýhu. Případně není tam kousek zeleně?
Lukáš Rotrekl:
Nebo sehnat nekolik specialistů z vietnamu, tam to měli vychytaný ;D
Jirka Š. Svejkovský:
Lítáte v pěkným průseru. Osobně si myslím, že bez přítomnosti na místě a znalosti dokumentace nikdo nic rozumného (a hlavně nejlevnějšího) nevymyslí.
František Šohajda:
Už jsem viděl v jedné vesnici že nechtěli kopat při rekonstrukci VO a natahali to ze sloupu na sloup závěšákem a každý sloup má ve výčce cca 4 metry krabici na kozolce....
Je tak udělaná celá velká vesnice už 5 let,bez problémů.....