Při ochraně elektrickým oddělením je zvýšený důraz na izolační oddělení od napájecí soustavy izolační barierou na úrovni dvojité izolace a to nejen u zdroje-transformátoru,ale i u celého následného odděleného obvodu.Pokud je na uvedený oddělený zdroj připojena pouze jedna zásuvka,její ochranný kontakt zůstává nezapojený,pokud je z tohoto zdroje napájeno více spotřebičů (zásuvek),musí být provedeno jejich vzájemné ochranné pospojování,které nesmí být nikde uzemněno.Vodič e ochranného pospojování musí být izolované.Zvlá štní důraz je kladen na izolaci pohyblivých přívodů ve smyslu zabránění nebezpečí jejich zemního spojení.Jistá problematika také spočívá při použití spotřebičů I třídy,kdy může přes jejich vodivou konstrukci propojenou s ochranným vodičem jejich přívodu dojít k nežádoucímu propojení samostatného ochranného pospojování se zemí.
Pokud jsou zachovány uvedené podmínky,není zde nebezpečí úrazu el.proudem,samozřejmě mimo možné nebezpečí pokud by došlo k přímému propojení osoby na oba póly oddělené soustavy,které je ale vždy způsobeno neoprávněným zásahem v rozvodech soustavy nebo v připojeném spotřebiči.