Víte o chybě v ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ?
Josef Drda:
ČSN 33 2000-7-701 ed.2
701.410.3 Všeobecné požadavky
...
Následující ochranná opatření uvedená v příloze C HD 60364-4-41:2007 nejsou dovolena
" C.1 ochrana nevodivým okolím " a " C.2 ochrana polohou ".
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha C (normativní)
je C.2 ochrana neuzemněným místním pospojováním
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Josef Drda 01.06.2009, 12:19
ČSN 33 2000-7-701 ed.2
701.410.3 Všeobecné požadavky
...
Následující ochranná opatření uvedená v příloze C HD 60364-4-41:2007 nejsou dovolena
" C.1 ochrana nevodivým okolím " a " C.2 ochrana polohou ".
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha C (normativní)
je C.2 ochrana neuzemněným místním pospojováním
Ano pane Drdo máte naprostou pravdu v obou normách je to přesně tak jak uvádíte.Je to jeden z příkladů jak zpracovatel normy neprovedl kontrolu textu normy .
Zpracovatelé norem se mnohdy ani neobtěžují provést věcnou kontrolu textu,alespoň to tak vypadá.
Nebo,že by pánové v ze zrušeného ČNI přeložili HD 60364-7-701 : 2007 s chybou nebo chybami ?
Možná,že se dočkáme něčí odpovědi.
František Šohajda:
Takových norem kolegové je více, ale nesmíme je napsat protože se zvedne vlna nelibosti!! (wall)
Kamil Novák:
Citace: Jaroslav Ratiborský 01.06.2009, 13:49
Možná,že se dočkáme něčí odpovědi.
Tady asi sotva.
Správný adresát na Vaši (oprávněnou) výtku je podatelna@unmz.cz
Pavel Horský:
Osobně jsem před časem poukazoval u ČNI na několik takových zrůdných lahůdek zanesených v předražených ČSN. Jak myslíte, že to dopadlo? Nijak. Nikdo se s tím do dnes nezabýval a tuším, že je to už tak dva roky. Nemám čas ani chuť se tím dál zabývat a tak jsem to pustil k vodě.