Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?

<< < (3/3)

Radim Strycharski:
To: Illek
Je to stanoveno v čl. 473.3N5.2 ČSN 33 2000-4-473. Nevztahuje se to na prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.

To: Ryšavý
Vypořádám se snadno. Článek pojednává pouze v obecné rovině o tom, že se musí jistit přetížení i zkrat. Což je v pořádku, protože je obecně dovoleno mít svítidla i zásuvky na jednom okruhu. Řešíme tady ale jen vedení od vypínače ke svítidlu, mezi nimiž není další odbočka ani zásuvka.

Pavel Ryšavý:
Omlouvám se nějak jsem to nedočetl

Citace: Radim Strycharski  21.09.2009, 13:42

Řešíme tady ale jen vedení od vypínače ke svítidlu,  mezi nimiž není další odbočka ani zásuvka.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana