Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
Roman Lanča:
Před několika lety jsem potkal na jedné ploché střeše dva kabely, CYKY 3x1,5 a kabel sítě LAN. Účel tohoto kabelového vedení byl na první pohled zřejmý. Na okraj uvádím, že nejsem autorem, jen náhodným kolemjdoucím a při ohledání místa činu jsem jen podotkl - "Takhle soudruzi ne".
Jak tedy na kabelové vedení na střechách budov?
#117#
Georgis Fasulis:
Normálně, v souladě s normami a zdravým selským rozumem. Uložit do pevných kabelových nosných systémů a před bleskem a přepětím chránit podle norem - nejlépe oddáleným jímačem.
Tedy pokud se nejde uložení na střeše samozřejmě vyhnout.
František Šohajda:
Takové to uložení je cca na 30% střech, zejména v podnicích.....
Petr Mužík:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9135.msg62268.html#msg62268
Roman Lanča:
Citace: Petr Mužík 31.05.2009, 11:34
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9135.msg62268.html#msg62268
(poklona) za odkaz na starší diskuzi. Samozřejmě jsem při hledání odpovědi pročítal normy v souvislosti s vnějšími vlivy, instalaci na střechách jsem nedělal, a tak si rád přečtu zkušenosti zvláště revizních techniků.
Má-li někdo ve svém archivu žánrově stejné fotky odpovídajícího provedení, přepošlete je.