Je nutno chránit kabelové vedení při přechodu z venkovního vedení distribuční sítě bleskojistkami?
(1/1)
Miroslav Nyč:
Je nutno chránit kabelové vedení při přechodu z venkovního vedení distribuční sítě bleskojistkami? Jako příklad bych uvedl: distribuční síť venkovního vedení nn v délce cca 300 m. Na konci tohoto vrchního vedení je proveden přechod do zemního kabelu s odjištěním (přípojka do kovoobráběcí provozovny o příkonu cca 40 kW).
Jan Hájek:
,
pokud se jedná o přípojku jejíž část je vedena venkovním vedením, doporučoval bych provést ochranu koncové aplikace za pomoci svodičů bleskových proudů, pokud se uživatel chce vyhnout tomuto riziku. Více o celé koncepci můžete nalézt na www.dehn.cz a zde pokud si do vyhledavače zadáte heslo DEHN. Jsem samozřejmě připraven zoodpovědět Vaše otázky i telefonicky. S pozdravem Jan Hájek