(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) - ozývám se po kratší odmlce, abych se podělil s mými dalšími výsledky měření:
- odpojil jsem všechny uzemnění a měřil revizním přístrojem zemní odpory - svod hromosvodu č.1:
5ohmu, č.2:
6ohmu, zemní odpor na zemniči pod rozvadečem:
2ohmy - poté jsem vše spojil dokupy a naměřil
2ohmy - poté jsem připojil žlutozelený drát vedoucí na PEN lištu do rozvadeče a naměřil
1-2ohmy..
- Impedanční smyčka přivodního kabelu - po odpojení PEN vodiče a vyšroubování pojistek: L1,L2,L3 - vše okolo
0,48-0,50 ohm...- Sledována síť přístrojem SIMON FLEX 341 - po dobu cca 30hodin - vše celkem OK - v jednom okamžiku tam byla hodnota 245V - nejmenší cca 223V - jinak plus mínus to je v normě...
- dále jsem neměřil impedanční smyčky v jednotlivých zásuvkách - na to se chystám hned jakmile budu mít možnost - to mě nenapadlo
- tímto (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Zdeňka
- abych ještě doplnil - mezi kolíkem zásuvky a sprchou samozřejmě nenaměřím žádné napětí - asi jsem se špatně vyjádřil - tedy mezi kolíkem zásuvky a sprchou naměřím 0V -
ALE mezi mou "provizorní zemí" a kolíkem zásuvky, anebo sprchou naměřím stejné hodnoty - tj. zvyšující se se zapnutými spotřebiči - z toho usuzuju, že pospojování je OK - nehledě na to, že sprchový kout je zděný - resp. vykachlíkovaný
....
PS: stále to jemně šimrá