Jak ukončit rezervní kabel?
(1/1)
Martin Kafka:
Situace:
Ve fasádě RD krabice IP54. Do krabice přiveden kabel CYKY z RB (tam zatím nepřipojen). Z krabice vyvedena pod úroveň terénu trubka KOPOFLEX. Pokračování obvodu zatím v "nedohlednu".
Jakým způsobem tento kabel v krabici zajistit proti vnikání vlhkosti a jak zajistit trubku v zemi?
#uft#
Pavel Horský:
Už sama krabice IP54 zaručuje sucho. Konce trubky pak stačí řádně zaizolovat širokou PVC izolační páskou. Z praxe je potvrzeno, že takto zaizolovaná trubka byla suchá a čistá po deseti letech.
Zdenek Jakubcik 1:
Trubku přezolovávám gumovou smršťovací izolační páskou, nebo pokud je delší, tak konec vyplním silikonem a při další realizaci odříznu nožem. Cca 5cm. Jinak jak píše p. Pavel Horský, trubka je suchá i po několika letech.
Paradoxně bývá problém s fasádní krabicí. V té může voda nakondenzovat. Doporučuji cca po1/2-1 roce zkontrolovat, případně udělat otvor.
Ve Vašem případu by mohl případný kondenzát odtékat do trubky.
Pavel Mužík_:
Pro zatěsnění té trubky, stejně jako pro jakékoliv jiné zatěsňování, bych doporučoval pásku Scotch 2228. Vyzkoušejte, uvidíte.
Jirka Š. Svejkovský:
Co tohle:
http://www.rayservice.cz/catalog/category/58/
Navigace
[0] Index zpráv