Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
zerotest:
Řešil jsem podobný problém.
Úbytek na vodiči PEN je způsoben buď špatným nebo hodně dobrým uzemněním. S tímto jevem /úbytkem napětí/se nedá téměř nic udělat.
Jak už někdo zmínil je potřeba provést doplňující pospojování a to všech kovových potrubí a armování sprchy pod kachlíky.
Ten rozdíl ve sprše je způsoben rozdílem mezi PEN a zemním odporem odpadového potrubí. Rozdílný potenciál je schopno přivést i staré promočené kameninové potrubí, které končí v jímce fekálií nebo ještě lépe někde v trativodu.
Dále jsem zjistil, že rozdílný potenciál v případě, že se objeví v nějakém objektu, tak se může přenášet na všechny nepospojované části. Brnění je cítit mezi zemí sprchového koutu a sprchou, ale i mezi vodovodními bateriemi napojenými plastovým potrubím když jedna je a druhá není napojena na pospojování. Jedná se sice většinou o velmi měkké napětí do cca 8 V, ale je třeba vzít v úvahu, že jde o rozdíl sítě nn a v případě poruchy nebo blízkého úderu blesku se může stát životu nebezpečné.
Rozmahel Vladimír:
Myslím, že podobný případ už jsme tady rozebírali. Není možno skončit tak, že se pospojuje a spoléhá se na měkké napětí. Sítě jsou zemněné, tzn, proti zemi vždy bude téci poruchový proud dotykem proti zemi, tedy, pokud nebude pospojovaná i podlaha. To napětí je z neznámého zdroje a musí být eliminováno na "nulu". Jinak se taky může stát, že se skokem zvýší až na 230V.
Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír 21.05.2009, 09:18
To napětí je z neznámého zdroje a musí být eliminováno na "nulu". Jinak se taky může stát, že se skokem zvýší až na 230V.
Ten zdroj základního napětí PEN proti zemi 2V~ (v bezproudovém stavu) až tak neznámý, vzhledem k blízké trafačce, není.
Existuje na to nějaká norma, jak velké napětí smí distributor po PEN přivést?
Rozmahel Vladimír:
Má odpověď směřovala na problém kolegy Zerotesta.
Jmenovitě o žádné normě nevím, ono to souvisí s hodnotou uzemnění PEN v uzlu, povinné přizemňování PENu vedení, atd... Jinak to napětí na PEN proti vztažnému zemniči tam vždycky je měřitelné. Mělo by být ale co nejnižší. Nevíme ale, jestli se nejedná o poruchové napětí zavlečené na PE z vlastní el.instalace a nebo úbytek na PENu zavlečený zvenčí.
Citace: Premda 20.05.2009, 22:01
... ještě jsem zapoměl dodat, ze se jedná o TN-C síť , ale když jsme různě zkoušeli a při vypnutí bojleru se napětí ztratilo...
Podle tohoto popisu bych hádal, že se jedná o špatně provedenou el.instalaci, průřezy, chybějící uzemnění PEN, atd... Ta blízkost TR pro tu čerpačku může být matoucí a nijak nesouviset. / nespojené sítě /
Fuk Tomáš:
Citace: Premda 20.05.2009, 22:01
odpojil jsem tedy přívodní pojistky a PEN vodič tažený z cca 30metrů vzdáleného sloupu - a naměřil proti naší nezávislé zemi - při odpojeném napěti cca 2V!
Citace: Rozmahel Vladimír 21.05.2009, 11:20
Nevíme ale, jestli se nejedná o poruchové napětí zavlečené na PE z vlastní el.instalace a nebo úbytek na PENu zavlečený zvenčí.
Jedná se - jak už to v životě bývá - o kombinaci několika vlivů, z nichž jedním je zavlečení napětí 2V po přívodním PEN z distribučního rozvodu.
Dalším vlivem, samozřejmě, je impedance místního přizemnění, impedance + přechodové odpory přívodu+rozvodu PEN po baráku, a dtto u pospojování.
K minimalizaci toho dotykového napětí ve sprše bude zřejmě třeba minimalizovat všechny tyto vlivy, a má otázka mířila k tomu jednomu z nich - tj. jaké napětí tam smí zavléct distributor. To napětí může být velmi tvrdé, a odběratel na místě s ním pak už moc nenadělá.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana